为深刻汲取近期全国范围内火灾事故教训,有效防范化解重大安全风险,确保辖区消防安全形势稳定,南川区消防救援支队将持续曝光一批火灾隐患,以督促隐患整改,积极营造良好的社会环境。现对以下火灾隐患单位场所进行曝光:
肖仁宣(南川区葰柏足浴服务中心) 1、楼梯间底部和平台堆放可燃物; 2、无员工消防安全培训; 3、未确立消防安全管理人; 4、无消防演练记录; 5、经检查不符合消防安全要求,擅自投入使用、营业。
舒小伦(南川区愉湘足浴中心) 1、探测器防尘罩未摘取; 2、室外电动车充电线路敷设不符合要求; 3、防火巡查记录填写不规范; 4、无消防演练记录; 5、无灭火和应急疏散预案。
重庆宇帝物业管理有限公司 1、火灾自动报警系统故障; 2、消防应急广播故障; 3、控制室无人值守且无证上岗; 4、防火门监控系统故障; 5、自动喷水灭火系统湿式报警阀故障; 6、配电房气体灭火系统故障; 7、消防备用电源故障; 8、部分消防疏散指示标志、应急照明故障; 9、疏散楼梯、疏散通道上堆放杂物; 10、自动消防设施联动测试不成功。
重庆铭点幼儿园 1、安全疏散标识未通电; 2、室内消防栓软管损坏; 3、自动喷水灭火系统喷头被油漆喷涂; 4、消防管道被油漆喷涂未做明显标识。
重庆市南川区泽恺北岸幼儿园 1、部分区域和房间未设置火灾自动报警系统; 2、楼梯间采用可燃材料装饰; 3、室内消火栓未设置卷盘; 4、厨房动火区域与其他部位防火分隔不完整; 5、部分线路未进行防火保护; 6、吊顶区域未采用下垂型喷头; 7、部分吊顶区域喷头安装位置不符合要求; 8、自动喷水灭火系统喷头被油漆喷涂; 9、部分疏散指示标志方向指示错误; 10、一层一处防火门被拆除。
重庆市南川区北固初级中学校 1、宿舍楼一处安全出口锁闭; 2、宿舍楼一处疏散楼梯间内堆放杂物。 3、部分宿舍楼窗户设置的逃生窗不符合标准; 4、室内消火栓无水; 5、厨房动火区域与非动火区域未进行防火分隔;
梁云霞(南川区梁云霞茶楼) 1、疏散楼梯间内违规设置房间; 2、楼梯间和室内的墙面装饰材料燃烧性能不符合要求; 3、一处室内消火栓箱门被遮挡; 4、一处疏散楼梯间堵塞; 5、一处安全出口上锁; 6、部分区域未设置火灾自动报警系统; 7、厨房动火区域与其他部位未进行防火分隔; 8、室内消火栓水枪、水带缺失。 南川区泳燃货物运输有限公司 1、一处疏散指示标志设置不符合标准; 2、一处电气线路敷设不符合标准。
重庆曼都酒店 1、三层未设置火灾自动报警系统; 2、三层未设置自动喷水灭火系统; 3、三层未设置室内消火栓系统; 4、三层缺少一个安全出口; 5、三层疏散楼梯形式设置不符合要求; 6、一至二层疏散楼梯宽度不足; 7、一至二层安全出口1.4m范围内设置踏步。
来源:重庆南川消防
来自: iPhone客户端 |